Добрый день. Не увидел в списке адресов ModBus ТРМ148 входных каналов. Планируется их добавление?
Добрый день. Не увидел в списке адресов ModBus ТРМ148 входных каналов. Планируется их добавление?
Соединил MASTER SKADA с трм 148 по модбасу. Девушка из поддержки помогла. В файле новой прошивки есть список параметров доступных по модбасу, но НЕ ВЕСЬ.. почему то.. пришлось звонить разбираться. Сказали весь вышлют по запросу. Последовательность подключения такая: в орс сервере бета создается узел в нем прописываются сетевые параметры прибора, в узле создается прибор в приборе теги
входы 1 -адрес 0
вход 2 -адрес 2
вход 3 -адрес 4, 4-6, 5-8 и т.д. Остальное из списка параметров трм 148 доступных по модбас (см. файл прошивки..)
Последний раз редактировалось izzalesa; 05.12.2016 в 17:52.
Спасибо большое, а прошиваются нормально? Конфигурация слетает при прошивке?
Замечания приняты, будем исправляться.
Списки параметров для сетевого обмена по ОВЕН доступны из Конфигуратора ТРМ148 ( Сервис - Экспорт списка параметров в HTML).
Для протокола Modbus - список параметров приведен в отдельном файле вложенном в архив с прошивкой 5.08 (доступна на сайте)
Спасибо будем пробовать. Насчет списка параметров - его бы поправить. Там нет не входных не вычисленных параметров. О чем мы и писали выше. Человеку пришлось звонить в тех. поддержку чтобы узнать как их опрашивать.
Извиняюсь за вопрос не по теме, но может знаете ТРМ138 не прошиваются под ModBus? У нас часть 138 с поддержкой ModBus, а у других только OWEN. Может быть есть вариант их перепрошить под ModBus как и 148-е?
Кстати новый OPC-сервер очень нравится. Очень удобно сделан (кроме саморазворачивающегося дерева ). Уже пару месяцев работает с различным оборудованием фирмы Owen (ModBus и Owen протоколы) - ни одного сбоя.
ModBus-TCP если будет то только за деньги?
Документ с описанием списка параметров будет исправлен в кратчайшие сроки. Прошивку ТРМ138, которые только с протоколом ОВЕН, к сожалению, обновить не получится.
Спасибо, ждем документ
Начал прошивать ТРМ148 новой прошивкой v5_08. Возникает следующая ошибка "Не совпадает контрольная сумма"
Сам ТРМ 2012 года выпуска. Версия прошивки v4.01. Приборов несколько, сидят на одной шине вместе со 138-ми ТРМ.
Скорость 115200, 8n1, работает с компом через Moxa NPort. Конфигуратор ТРМ148 работает без проблем конфиги я сохранил.
Скажите можно ли прошить данные ТРМ148 вообще. Если да то может нужно снять с шины. Просто в инструкции по прошивке ничего не написано
Здравствуйте уважаемые! Начал пробовать новый Орс сервер. За первые десять минут появились вопросы. 1. Как приписывать в конфигурацию несуществующие порты? Хочу сразу отметить что пытался обмануть конфигуратор путём создания портов в системе, итог в диспетчера устройств порт есть, хоть и не запущен, а конфигуратор упорно не даёт выбрать другой порт, считаю целесообразным дать возможность приписывать порты на своё усмотрение. 2. Ручками конфиг теперь не поправить? РКонфиги от старых dcom версий справились в блокноте на ура, а текущий конфиг на ура справился прям таки в реестре, что кстати сказать, вероятно могло позволить горячую правку конфига, хотя возможно заблуждаюсь ибо не тестил. Откройте возможность правки конфига в обход конфигуратора. 3. Интерфейс конфигуратора малость раздражает ну хотя бы тем, что нет настроек поведения скажем при добавлении элемента, т.е. мне бы хотелось отключить авто разворот веток. Спасибо за внимание жду ответа