ТРМ12 подключен датчик ПД100
давление до 20кг/см2.Ответьте пожалуйста почему при вводе параметра b1-6=20 одно показание
при увеличении параметра до 30 увеличиваются показания прибора?
ТРМ12 подключен датчик ПД100
давление до 20кг/см2.Ответьте пожалуйста почему при вводе параметра b1-6=20 одно показание
при увеличении параметра до 30 увеличиваются показания прибора?
В параметре b1-6 вы должны установить не верхнее значение предполагаемого диапазона изменения давления, а значение верхнего предела измерений примененного датчика давления.
ТРМ 12 измеряет ток датчика давления Iпд, а затем пересчитывает полученное значение тока в давление Р по формуле: P=(b1-6/16)x(Iпд-4)
Последний раз редактировалось xtc; 07.12.2016 в 10:33.
Выставил b1-6=1.6Мпа прибор показывает 0,8 манометр 1,3
подгонять параметром b1-1? или еще сто то нужно запрограммировать?
1. Проверить параметры b1-0=10(если датчик с токовым выходом 4-20мА), b1-1=0, b1-2=1, b1-3=OFF,b1-5=0, b1-6=1,60, b1-7=2(заводская настройка b1-7=1. Двойка повысит разрешающую способность индикатора).
2. Прогнать манометр и датчик на стенде.
3. Датчик и манометр должны быть установлены в точках с одинаковым давлением.
4 .Если после выполнения пунктов 1-3 все же будет незначительное отклонение показаний то с помощью параметров b1-1, b1-2 (и , если понимаете как влияет изменение этих парметров, b1-5 и b1-6) "подогнать" показания ТРМ 12 под показания манометра.
Читайте инструкцию и примените простейшие математические расчеты.
Последний раз редактировалось xtc; 07.12.2016 в 11:44.
Здравствуйте!
Вопрос по теме настройки ТРМ12-Н.У.Р, есть ли возможность через этот прибор проверить ход клапана через ручное регулирование. (Через ручное управление прогнать по шкале).
Добрый день. Если Вы имеете ввиду переход программно, и через кнопки на панели прогнать клапан? То нет, только у ТРМ 212.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Проверить ход клапана можно, но через неправильное место: изменить Ти в 0, изменить уставку ниже или выше текущего значения.
После этого - оторвать руки и ноги проектировщику за экономию на двух переключателях (Р-О-А и М-О-Б) и 1м провода.