Извиняюсь за нескромный вопрос - а какое максимальное напряжение можно подать на считыватель импульсов? Ведь 3-3,6 это рекомендуемое как я понимаю. Что будет если подключить напрямую к плк и подать 24 В на геркон?
Извиняюсь за нескромный вопрос - а какое максимальное напряжение можно подать на считыватель импульсов? Ведь 3-3,6 это рекомендуемое как я понимаю. Что будет если подключить напрямую к плк и подать 24 В на геркон?
Нет там никакого геркона. Счетчик питается от встроенного литиевого элемента. Подключение вешних источников питания не предусмотрено.
Надо смотреть осциллографом какое напряжение (положительное или отрицательное) у счетчика на выходе относительно GND. После этого можно дать четкие рекомендации как его можно подключить к ПЛК100.
Последний раз редактировалось IVM; 09.12.2016 в 14:14.
Подключал счетчик к регистратору импульсов, ставил делитель напряжения, так как питание 12В. На выходе счетчика геркон, а вот вход регистратора требует 3В.
Так что смотрите что у вас там и только потом уже думать как.
IVM я для примера написал, что надо определить что есть что
У «Гранд-6» выходная цепь такая или такая. Какая на самом деле легко выяснить при помощи осциллографа. Длительность импульсов не велика - 0,7 ... 1,5 мс, поэтому дискретный вход ПЛК100, на который подаются импульсы, должен быть сконфигурирован как «Счетчик» (Counter 16bit).
Последний раз редактировалось IVM; 15.12.2016 в 10:02.
Звонил в службу техподдержки Торбодона, по поводу выхода сказали что там идет выход прямо с ноги микроконтроллера и что лучше купить их преобразователь импульсов.
IVM, спасибо, схема в посте №6 работает, импульсы идут, но возникла другая проблема, за сутки порядка 10% пропуска импульсов
Настойки контроллера на вход фильтрация отключена (-1)
Для подсчета использую функцию CTU со входа контроллера.
Длинна кабеля от счетчика ~20м UTP 5 cat
"Усилитель импульсов" стоит со стороны счетчика
Думаю что я по неопытности не правильно что-то использую и нужен совет где и что можно "подкрутить"?