Тема: ПЛК+модули ввода ADAM

  1. #11

    По умолчанию

    Первое, что нужно сделать - перевести модуль с помощью прилагаемого к нему софта из DCON в Modbus (RTU).
    Обратите внимимание на параметры модуля Universal Modbus Device.

  2. #12

    Unhappy

    Перевели в Modbus насчёт RTU не знаю как это сделать. Куда вбивать адреса регистров ADAMа? ничего нет по поводу конфигурирования регистров! Помогите пожалуйста, можно через асю.

  3. #13

    По умолчанию

    1) Вызовите контекстное меню в корне PLC Configuration
    2) Добавте модбас мастер
    3) Сконфигурируйте последовательный порт (обратите внимание ASCII или RTU)
    4) Вызовите контекстное меню в модбас мастере
    5) Добавте Universal Network Module
    6) Установите режим Net Mode - Serial и выставьте адрес вашего ADAM
    7) Вызовите контекстное меню в Universal Network Module
    8) Добавте входные и выходные регистры
    -------------------
    9) Адрес регистра задается в параметрах модуля регистра

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте! может ктонибудь выложить пример программы для ПЛК 1хх с опросом входа ну например ADAM4017

  5. #15

    По умолчанию

    Никакой программы не надо - все настраивается в PLC Configuration
    Есть пример подключения нашего модуля МВА8 по ModBus.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
    Принцип подключения Adam такой же, только номера регистров будут свои, указанные в руководстве на Adam - Appendix G