Доброе утро.
Маркировка - СИ20-У.И/2.Р.
После отсчета количества заданных импульсов индикатор "Вых" не загорается, загорается индикатор "СТАРТ/СТОП".
Частотный привод - Danfoss VLT5002. Подключен через СТОПовую кнопку, которая сама по себе работает (включает/отключает частотник дистанционно).

Программировал следующие параметры:
1) Режим работы ВУ. Установил значение 2 (ВУ в режиме дозатора).
2) Тип работы по достижению уставки. Установил rStStP (Сбросить счетчик и остановить счет).
Остальные настройки - заводские.

Задача стоит отключить частотник после отсчета необходимого количества импульсов. Цепь кнопки "Стоп" заведена последовательно через контакты 6 и 7 счетчика импульсов. Цепь между этими контактами после отсчета импульсов не разрывается.