Сообщение от
Анатолий Комаров
нельзя ли все системы объединить в одну на базе микропроцессорного регулятора ?
необходимо осуществлять :
1. контроль влажности от 85% до 95 % с датчиком влажности . при уменьшении влажности менее 85 % включается увлажнитель воздуха и работает до тех пор , пока влажность не повысится до 95 % .
2. контроль температуры от 22 до 24 градусов с датчиком температуры . при понижении температуры ниже 22 градусов включается обогреватель и работает до тех пор , пока температура не повысится до 24 градусов .
3. контроль температуры от 24 до 26 градусов с датчиком температуры . при повышении температуры выше 26 градусов включается кондиционер и работает до тех пор , пока температура не понизится до 24 градусов .
4. включение освещения по заданной программе ежедневно , например , с 9 до 19 часов .
5. включение вентиляции по заданной программе периодически , например , каждые 30 минут включение на 10 минут .