Спасибо буду пробовать. Попробую отпишусь.
Спасибо буду пробовать. Попробую отпишусь.
Ну собственно попробовал как вы сказали. Установил шаг 30 секунд. Я правильно понимаю? В разделе график указываю регистр прибора. В данном случае это 4х2. ОВЕН ТРМ202 подключен к порту PLK. Запись значений осуществляется в энергонезависимую память в регистр PFW4060. Бит старта записи я не указываю. После загрузки в панель вижу пустой экран...Посмотрите может я что то упускаю или не так делаю...
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да получилось. На главном экране в значениях отображаются 156 и 650 вместо 15,6 65,0. В функциях цифрового дисплея через раздел разрядность я все исправил и показания на главном экране стали отображаться нормально. Вопрос в том как правильно указать разрядность для трендов. Что бы значения на тренде указывались верно.
Вот ваш файл с моими корректировками.
Никакой косметики и математики не недо!
Настройте шкалу, аналогично дисплеям
Захват-2.png
И будет Вам счастье!
Последний раз редактировалось petera; 05.02.2017 в 02:56.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо большое вам. Вы мне очень помогли. При помощи функциональной области и математичиеской операции и копирования на графике все отображается верно. Осталось разобраться с уставками для прибора по ТРМ-202 функция 0х10.
Не подскажите еще один вопрос. А есть какие то решение по изменению толщины пера на графике тренда. А то в настройка графика их нет.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Есть ли какие-то переменные окружения в макросах, которые позволяют отличить СП270 от СП3ХХ?