Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
Имеется ТРМ 136. На первые четыре входа подключены термопары. На выходе необходимо получить срабатывание первого реле если есть превышение заданной температуры хотя бы на одном входе.
Вроде как первая конфигурация: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm136/34138714
В конфигураторе ставлю в каждом из четырех ЛУ "Позиционный номер выходного устройства (С.dr)" =1.
На странице 42 "Руководства по эксплуатации" на прибор написано: "Один и тот же входной сигнал или одно и то же ВУ могут быть подключены одновременно к нескольким ЛУ. При работе одного и того же ВУ с несколькими ЛУ следует помнить, что переключение этого ВУ в состояние «Включено» будет осуществляться по схеме «ИЛИ», т.е. ВУ включится, если хотя бы одно ЛУ сформировало сигнал «Включено».
То что мне и надо=). Но работает прибор по схеме "И", т.е. первое реле срабатывает, когда на всех термопарах превышение температуры.
Как бы сделать так, чтобы первый выход срабатывал по превышению температуры одной из термопар?