В ST не силен, если можно на CFC пожалуйста.
В ST не силен, если можно на CFC пожалуйста.
На CFC будет так. Вложение 29419
На CFC тоже не сложно
Вложение 29420
Тоже самое, линий просто больше
Вложение 29421
Скрытый текст:
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Petera спасибо, выручил.
Здравствуйте. Есть одна проблема. Есть два генератора BLINK, которые работают поочередно.
Необходимо выходы генераторов подать на один вход. Включение выходов через элемент OR проблему не
решил, так как выходы генераторов могут произвольно находиться в любом состоянии и 0 и 1.
Да, такой уж этот БЛИНК.
Нужно делать так
Вложение 29539
тогда выходы генераторов не смогут произвольно находиться в любом состоянии и 0 и 1
И теперь можно, будет OR использовать
Вложение 29540
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо Petera все оказалось не так сложно.
Добрый день! Пишу программу для ПЛК63, изменение уставки с помощью кнопок на панели контроллера. Руководствуюсь примером, который был на сайте ОВЕН. При компеляции возникает сообщение что в выражении rm(clk:=kbrd=key_up ) идентификатор "kbrd" не определен. Может кто подскажет как с этим бороться?
где-то вы или забыли объявить переменную или при объявлении описались.
Воспользуйтесь поиском и найдите ее в программе и области объявлений.