Dmitro, описанное Вами поведение модулей из 1 поста встречается в том случае, если:
- Вы конфигурировали модули по отдельности (физически отключали остальные)
- Адреса задали без интервала N
- После чего подключились конфигуратором к одному из модулей из уже собранной цепочки. Конфигуратор подключается по протоколу ОВЕН, тем самым, вместо избранного модуля обращение было ко всей пачке.
В Вашем случае необходимо:
- Поставить перемычку заводских настроек
- Подключиться к каждому модулю по отдельности и сконфигурировать
- Задать адреса с интервалом N
- Снять перемычки
- Собрать все модули на одной шине