Тема: Адреса в МУ110-32Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Dmitro, описанное Вами поведение модулей из 1 поста встречается в том случае, если:
    • Вы конфигурировали модули по отдельности (физически отключали остальные)
    • Адреса задали без интервала N
    • После чего подключились конфигуратором к одному из модулей из уже собранной цепочки. Конфигуратор подключается по протоколу ОВЕН, тем самым, вместо избранного модуля обращение было ко всей пачке.


    В Вашем случае необходимо:
    1. Поставить перемычку заводских настроек
    2. Подключиться к каждому модулю по отдельности и сконфигурировать
    3. Задать адреса с интервалом N
    4. Снять перемычки
    5. Собрать все модули на одной шине

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    то есть у конфигуратора/переходника есть недостаток, что для настройки/тестирования модуля его надо физически отключить от сети.

    По сути это недостаток протокола Овен, который конфликтует с адресацией протокола Modbus.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    то есть у конфигуратора/переходника есть недостаток, что для настройки/тестирования модуля его надо физически отключить от сети.
    у Вас не сможет получиться сеть, если у приборов не настроена уникальная адресация через конфигуратор
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    По сути это недостаток протокола Овен, который конфликтует с адресацией протокола Modbus.
    в протоколах разные понятия об адресации, в протоколе овен указывается начальный адрес и в зависимости сколько кaнaлов у модуля столько адресов и будет по протоколу ОВЕН опрашиваться с одного прибора, у модбас адрес один, но карта памяти позволяет разместить информацию с каждого кaнaла в общем адресном пространстве регистров, если хотите часто конфигурировать, настройте выбранный протокол модбас таким способом чтоб адреса приборов были кратны восьми
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    capzap,
    Евгений Багаев
    Большое спасибо за разьяснение

Похожие темы

  1. адреса переменных в ПР 110 и ИП 320
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 18:15
  2. Адреса
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 09:02
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  4. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 10:46
  5. адреса
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 16:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •