Добрый день, имеется шаговый двигатель для управления необходимо 400 импульсов в секунду. Возможно ли им управлять (и как), если указано что минимальная длительность ШИМ 10мс на ПЛК73?
Добрый день, имеется шаговый двигатель для управления необходимо 400 импульсов в секунду. Возможно ли им управлять (и как), если указано что минимальная длительность ШИМ 10мс на ПЛК73?
Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2017 в 12:15.
Вольд, спасибо огромное. Проверили, действительно до 500 Гц может ПЛК73. ПОд нашу задачу все подойдет.
Последний раз редактировалось Turonk; 27.02.2017 в 10:11.
Вы только потом не говорите, что контроллер Овен ни на что не годится. Всё таки по форуму полазьте. РЭ внимательно почитайте.
Вольд правильно написал, всё дело в деталях.
Так, для аналогии, у провайдеров, продажники - маркетологи тоже кричать: Подключайтесь к нам. У нас скорость до офигеть сколько Мбит/сек.
А вот их технари высказываются гораздо осторожней.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)