Цитата Сообщение от Efremov Посмотреть сообщение
скачан с официального сайта http://www.owen.ru, установлен на Win 10, запускаю, в объектах добавляю узел (протокол овен), на узле правой кнопкой выбираю добавить устройство из библиотеки, но там всего 4 позиции! Не сдаюсь иду другим путем, добавляю из меню - Обьекты - Добавить устройство из библиотеки - Модули дискретного ввода - МВ110 - 16Д, устройство добавлено, открываю его оперативные параметры, там только значение счетчика канала 1...16 это параметр r.Cou, а нужного параметра для этого модуля r.Cn нет.. Вопрос как это так?
Добрый день! Не путайте 2 протокола. В ОРС-сервере все приборы которые имеют Modbus добавлены по этому протоколу. Все приборы которые имеют только ОВЕН- соответственно по нему. Все модули добавлены по Modbus RTU - в РЭ ( если посмотреть таблицу В.4) нет ни r.Cou ни r.Cn - там есть регистры которым соответствуют переменные. Для считывания входов есть битовая маска!