а в других регистрах тоже не верная инфа? Поднять скорость хотя бы до 38400 нельзя?
а в других регистрах тоже не верная инфа? Поднять скорость хотя бы до 38400 нельзя?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Во всех регистрах 2051, ошибок 0. Как только возвращаю коммент в 3м кейсе, то есть оставляю один модуль Взлет, то он дает правильные регистры. Скорость 115200.
И еще по поводу Enable в модбас функциях. Читал на этом форуме, что нужно взводить на один цикл. Функции записи так работают, а функции чтения нет - complete в них остается False. Как же правильно?
но судя по примеру, по адресу 2 двойка должна означать скорость 2400, хотя я открывал первый попавшийся документ по взлету
по Enable я тоже подавал импульс, вконце концов бибка открыта можно самому убедится что она сама ловит фронт
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Это Rs.dl, а не скорость в этом влете.
Что может быть, если работают в бибке по одному нормально и оба в конфигураторе тоже нормально, а оба в бибке не хотят, причем косячит Взлет?
Последний раз редактировалось Атаман; 03.03.2017 в 15:14.
паузу ставить побольше между запросами, попробуйте четыре кейса и разное регулируемое время у таймеров после взлета и модуля, начиная с больших значений уменьшайте пока не появятся ошибки по таймауту
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
ЁКЛМН!!!
В последней строчке должен быть TimeOut2, а не TimeOut.
capzap, спасибо за участие!