Number17
Прошивку собственно СПК обновляли?
Number17
Прошивку собственно СПК обновляли?
Прошивка СПК105 V3.947, до последней не обновлял. Вопрос вот в чём... Если я сейчас обновлю прошивку СПК, то проекты написанные и отлаженные с прошивкой V3.947 будут функционировать на устройствах с новой прошивкой? Или всё переделывать придётся? Ещё в новой прошивке я так понял существует проблемка с цифровой клавиатурой http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post234961
Ещё по этой причине не тороплюсь обновлять прошивку.
Последний раз редактировалось Number17; 07.02.2017 в 17:37. Причина: дополнение
Проекты переделывать придется. Поскольку с новой прошивкой СПК придется использовать новые таргеты и новые библиотеки. Причем переделывать придется в том числе и сопоставление переменных обмена. Однако, разработчики признали, что в предыдущих прошивках СПК как раз таки наблюдались проблемы именно со связью.
Да нет в предыдущих прошивках проблем со связью, если отслеживать состояния устройств и пересбрасывать их.
Кстати про перемычки в модуле все пишут Jp1 ,Jp2 ,а вот кто смотрел в модуль? Там например видно вверху х1 и далее ничего не подписано,хоть бы в мануале указалм какие перемычки и обозначения рисунком!
Подтверждаю - есть такая проблема как бы "зависает" - выдает данные без изменений (5 каналов датчики ДПТЛ). Посте перезапуска (отключение питания) показывает реальные температуры.
Сеть состоит СПК107, МВ110.8А, МУ110.8Р, ПЧ АВВ ACS355.
Пробовали заменить МВ110 - примерно 2 месяца не было "зависания" потом опять начались. При этом может неделю работать нормально, а потом 2 раза за смену "зависнуть".
На данный момент пытаюсь решить проблему программно (анализ температур - если не меняются в течении 3 минут - перезапуск прибора), но нужно реальное решение проблемы.
Если нужно могу прислать проект плк, файл конфигурации прибора и даже снятый сам прибор.
Моя почта sinicin777@gmail.com
Подтверждаю - есть такая проблема как бы "зависает" - выдает данные без изменений (5 каналов датчики ДПТЛ). После перезапуска (отключение питания) показывает реальные температуры.
Сеть состоит СПК107, МВ110.8А, МУ110.8Р, ПЧ АВВ ACS355.
Пробовали заменить МВ110 - примерно 2 месяца не было "зависания" потом опять начались. При этом может неделю работать нормально, а потом 2 раза за смену "зависнуть".
На данный момент пытаюсь решить проблему программно (анализ температур - если не меняются в течении 3 минут - перезапуск прибора), но нужно реальное решение проблемы.
Если нужно могу прислать проект плк, файл конфигурации прибора и даже снятый сам прибор.
Моя почта sinicin777@gmail.com
Появилась проблема с модулем МВ110-224.2А. Выдает, что датчики в обрыве (термометры сопротивления Pt1000). Менял датчики на Рт100, возвращал модуль к заводским настройкам, пришлось даже перепрошить модуль (перемычку на заводские настройки на 2ом джампере прогу перепрошивки и запускал). Короче по всякому, осталось найти бубен и разучить какой нить танец))) Ничего не помогает: пишет датчики в обрыве. Подключал и по одному датчику так же все. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее устранить? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста прошивкой на MB110-224-8A буду очень блогодарин !!!
Прошивка на модуль есть на сайте http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...0-8a_v2_09.zip