Прям наперегонки с супермодератором получилось.
Извиняйте.
Прям наперегонки с супермодератором получилось.
Извиняйте.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Можно попробовать и без унифицированного сигнала, прямо с температурных датчиков. В измерителе есть параметры SH1(SH2) и KU1(КU2) "коррекция измерения". В некоторых случаях при помощи них можно подогнать под нужное значение. Например, минимальная температура минус 50гр, максимальная +200. Ставим SH +50 (получаем 0...250 град), далее KU 0,4 - получаем 0...100.
Как-то так.
Только вот мой пример неудачным получился, поскольку KU в ТРМ не м.б. меньше 0,5, поэтому если диапазон между минимальной и максимальной температурой более 200 градусов, то и не получится. Если взять прошлый пример - минимальная минус 50, максимальная +150, то при KU 0,5 получается. Поэтому я писал в прошлом сообщении, "В некоторых случаях...".