Прошу помощи настроить 2ТРМ1 в режиме "дельта Т". Задача: включить насос когда t воды в солнечной батарее будет больше t в бойлере. В инструкции сказано, что это реле может, но как настроить?.?.?.
Прошу помощи настроить 2ТРМ1 в режиме "дельта Т". Задача: включить насос когда t воды в солнечной батарее будет больше t в бойлере. В инструкции сказано, что это реле может, но как настроить?.?.?.
Последний раз редактировалось Виктор.К; 15.06.2009 в 18:13.
Делаем так:
На первый канал подсоединяем датчик температуры батареи
На второй канал подсоединяем датчик температуры бойлера.
Задаем в настройкм 2ТРМ1
Допустим насос будет включать реле канала 1.
A1-1 - 02 (режим охладителя)
А1-2 - 03 (разность сигнало T1-T2)
b0-4 - 03 (ручное отображение T1, T2, разность). Можно задать 04.
Ну а дальше смотря как вам нужно сделать.
Допустим задаете уставку на первом канале 1 градус. Гистеризис 0.5 градуса.
Тогда когда температура батареи будет выше температуры бойлера на 1,5 градуса, насос включится.
Ну а дальше уже не знаю, как там у вас сделано... Как будет вода в батарею заливаться... Как уровень поддерживается...
Ну вот как то так.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Добрый вечер. Хотел Вас попросить об услуге. Хочу настроить контроллер Овен 2ТРМ1, стоит задача использовать данный прибор для регулирования циркуляционным насосом который стоит на контуре плоского солнечного коллектора. Овен старого образца, поэтому на заводские настройки невозможно сбросить. Нужно заново заполнить все параметры .Термопары подключены и настроены.