Помогите понять что происходит.
Codesys 2.3.8.1 target 3.10
Создаю проект на платформе PLC110.30-M V2, в конфигурации ПЛК добавляю modbus(master), Universal modbus module, register input module и вижу что в базовых параметрах этого модуля указано module id 2003, хотя по моему id должен быть 2004, на скриншоте отметил непонятные места. Почему адрес register input module %QW6.1.1.0? ведь должен же быть %IW6.1.1.0.
Вопрос возник при переписывании проекта с ПЛК150 на ПЛК110-30-М в связи с кончиной ПЛК150. В исходном проекте всё соответствует- в модулях input - %IW, в модулях output - %QW.
Пробовал ставить target версии 3.8 - такая же история. Это повторяется только для ПЛК110-30, при создании проектов на других платформах всё корректно.
Пробовал установить codesys на другой комп, такая же история. Может нужны какие то дополнительные настройки проекта/платформы.
Безымянный.png