Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПР110 не выключается выход.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Из статьи - "ВНИМАНИЕ! Всё, описанное и подсчитанное ниже, подходит для тех случаев, когда вы ставите светодиодные светильники с отдельным внешним драйвером (в том числе и светодиодные прожекторы)! Если вы просто переходите на светодиодные лампы, которые питаются от 220 напрямую и в которых драйвер встроен внутрь, то обычно никаких проблем с освещением не возникает."
    У меня лампы на 220 В со встроенным БП.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Из статьи - "ВНИМАНИЕ! Всё, описанное и подсчитанное ниже, подходит для тех случаев, когда вы ставите светодиодные светильники с отдельным внешним драйвером (в том числе и светодиодные прожекторы)! Если вы просто переходите на светодиодные лампы, которые питаются от 220 напрямую и в которых драйвер встроен внутрь, то обычно никаких проблем с освещением не возникает."
    У меня лампы на 220 В со встроенным БП.
    То есть Вы считаете, что встроенный БП работает на ином принципе, чем внешний?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    То есть Вы считаете, что встроенный БП работает на ином принципе, чем внешний?
    Если Вы заметили, я процитировал статью, а не высказал свое мнение.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Если Вы заметили, я процитировал статью, а не высказал свое мнение.
    Так что с реле, выходные контакты сварились или нет, какое сопротивление между контактами в выключенном состоянии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Так что с реле, выходные контакты сварились или нет, какое сопротивление между контактами в выключенном состоянии.
    Контакты залипли. Что ставить доп.реле? Там нагрузка всего 28 Вт.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Контакты залипли. Что ставить доп.реле? Там нагрузка всего 28 Вт.
    Вам что проще заменить, при выходе из строя, доп. реле или ПР110?

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Контакты залипли. Что ставить доп.реле? Там нагрузка всего 28 Вт.
    Опять - двадцать пять.
    Причем тут величина нагрузки. Причина в большом пусковом токе, хоть БП и встроен в сами лампы.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Выход плк шим
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 21:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 16:47
  3. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  4. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •