Modbus Universal MasterOPC Server включен в работу (все нормально работает), но не видно обмена в поле "запросы".... как решить проблему?
Modbus Universal MasterOPC Server включен в работу (все нормально работает), но не видно обмена в поле "запросы".... как решить проблему?
А какой элемент выделяете? Попробуйте выделить узел.
Спасибо.
При этом обмен идет? данные меняются?
Вы можете предоставить доступ к вашему компьютеру по TeamViewer?
Спасибо.
Обмен идет, данные меняются, все работает, единственное не отображается обмен во вкладке "запросы". Предоставить доступ возможности к сожалению нет .
А на вкладке "Сообщения" что-то отображается?
Снимите тогда видео, для записи можно использовать
http://www.bbflashback.ru
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите, как реализовать следующее:
Необходимо из OPC-клиента включать реле в приборе. На каждое реле задействовать один тег в OPC сервере.
Использую скрипт для формирования команды на включение и выключение по нестандартному протоколу.
Делаю:
В устройстве устанавливаю период опроса 0 (включаю реле по команде из скада),
Тег - server-only, тип данных в сервере - bool, тип доступа - readwrite.
Как в скрипте перед записью определить команду от скады - true или false для
формирования соответствующих команд в прибор?
Функцией server.ReadCurrentTag - описание в справке
Спасибо.
Спасибо, работает!
Добрый день! Подскажите как правильнее будет сделать. При наличии хотя бы одного тега с качеством BAD у устройства, изменялось значение тега. Необходимо функцией server.ReadTagByRelativeName опрашивать каждый тег ?