Здравствуйте.
Что то не нашёл ни в документации, ни на форуме.
Можно ли как-то в панели СП307/310 отключить звук при нажатиях на экран?
Здравствуйте.
Что то не нашёл ни в документации, ни на форуме.
Можно ли как-то в панели СП307/310 отключить звук при нажатиях на экран?
Добрый день. Да, можно. См. п. 2.1 в FAQ:
http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/81265010
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А диск с ПО, FAQ и т.п. к панели существует?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо увидил!
Не могу загрузить проект в СП310Р через USB система видит подключениеБезымянный.png
но проект не загружается в итоге
Безымянный1.png
кабель рабочий(через него подключаю и ПЛК)
пож. нужна помощ, как можно скорее....
Или я уже заработался и не вижу очевидных ошибок, или что-то не то с оборудованием.
Вопрос по панели СП307 - связь с ПЛК 110 через модбас РТУ. ПЛК - мастер.
Передача данных в панель идёт нормально.
Но из панели какая-то аномалия. К примеру, есть регистр в панели PSW300. В ПЛК пытаюсь читать его через Register Input Module. И даже что-то читается. Но как-то странно. Например, значения 1, 2, 6 читаются. А 3, 4 и 5 - нет.
В чём может быть проблема?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Я уже разобрался.
Проблема была в том, что в ПЛК не было контроля чётности, а в панели был установлен контроль чётности. Правда странно, что передача в панель при этом нормально работала.
Здравствуйте. Как в конфигураторе СП300 включить "Пользовательский режим" (он же Расширенный)?