Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
QNX 6.5 на каком устройстве стоять будет?
На ПК с архитектурой x86,x64.

Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
Multi-Protocol MasterOPC Server на QNX не встанет.
В описании заявлено, что с помощью него можно разрабатывать OPC-UA-сервера под Linux,Android и другие системы. Хорошо.

Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
Вы задачу опишите без выбора продуктов для ее решения.
Задача - есть управляющий компьютер x86,x64 с QNX 6.5 на борту. Есть измерительное и управляющее оборудование с открытыми протоколами. Необходимо принимать сигналы и выдавать управляющее воздействие. Знаю, что ИНСАТ предлагает API для создания информационного обмена. А у меня вопрос по другому варианту - является ли SCADA клиент на QNX 6.5 UA-клиентом и если да, могут ли быть предложены решения, для создания UA-серверов? (Здесь ожидал, что получится использовать Multi-Protocol MasterOPC Server). Или писать собственноручно UA-сервер?