Не работает связь по modbus rtu Между ПР200 и МВ110-224-16ДН. Светодиодик RS485 на МВ моргает, переменная не меняется. Что я делаю не так?
На 3 рисунке все не так, не нужно ничего писать в модуль входов по 51 регистру 5 командой, читайте один регистр состояния входов 51 и в программе раскладывайте на биты с помощью макроса INT_to_BOOL, примеры можно посмотреть тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо Юрий, заработало! В первоначальном варианте я пытался считать входы командой 01h, а прибор ее не поддерживает.
При попытке записи проекта выдается сообщение на ПР200 - Программа LOGIC: Остановлена .С чем это связано ?
электронщик до мозга костей и не только
Лекарство понятно ,меня болезнь (причина) интересует ...
электронщик до мозга костей и не только
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Был плохой кабель ....
электронщик до мозга костей и не только
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ