Добрый день!
подскажите пожалуйста как настроить ТРМ 212
Что забивать (и где это смотреть?) в графы:
Код параметра
Функция чтения
Функция записи
Адрес регистра
Формат хранения
Добрый день!
подскажите пожалуйста как настроить ТРМ 212
Что забивать (и где это смотреть?) в графы:
Код параметра
Функция чтения
Функция записи
Адрес регистра
Формат хранения
Здравствуйте. В этом вопросе Вам поможет таблица адресации Modbus ТРМ212:
http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf
Например, для чтения измеренной величины на входе 1 Вам нужно задать:
Код параметра: PV1 (можно любой другой)
Функция чтения: 03
Функция записи: не записываемый
Адрес регистра: 1009
Формат хранения: float
Если показания придут некорректные - поменяйте порядок хранения байт, установив соответствующую галочку.
Спасибо!
прибор увидел
только в значении пишет ошибка 255
?
Убедитесь, что сетевые настройки ТРМ212 совпадают с настройками в облаке. Протокол в ТРМ212 должен стоять Modbus RTU.
И галочку "порядок хранения байт" попробуйте поставить/снять.
КАК подключить РН метр (РН-4110) к ПМ210 и что необходимо, что бы показания были на сайте и как это сделать ?
Напишите, пожалуйста, мне на личную почту e.bagaev@owen.ru
Добрый день!
Будет ли работать девайс с:
- ПЛК63?
- ПЛК110[M02]?
- ПЛК110-MS4?
Доброго времени суток всем! При настройке прибора ПМ210 получается невероятный казус. Прибор нормально определяет сеть только с сим- картами от Билайн! Для работы на предприятии требуется подключение к сети МТС(корпоративная сеть)... Пожалуйста подскажите что делать и как поступить..
P.S помимо работающего Билайна, тестировали сим-карты Мегафон, МТС, ТЕLE2.
Видимо дело в корпоративном тарифе.
У меня с МТС все ОК было.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post244851