Тема: ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVS_123 Посмотреть сообщение
    Как-то странно он работает. В чем может быть дело?
    Дело в том, что ТРМ212 как регулятор, работающий на исп механизм сигналами Больше/Меньше абсолютно неадекватно работает, особенно на медленные процессы. Делаю вывод о его неприменимости как регулятора. Может кто откликнется по его применению на регулирование. Как средство приема двух сигналов, особенно от ТС или термопар, и передаче по RS-485 применять можно, но как регулятор... Пытался его настроить, но ни у кого ничего не получилось. Он живет какой то своей внутренней жизнью, непохожей на привычные нам аналоговые регуляторы. Анонсирован как аналог ТРМ12, но с портом RS-485. Однако при сравнении перечня настроек оказалось что ТРМ12 настраивается иначе, там есть настройки ШИМ.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.06.2017 в 10:51.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Поставили не один десяток ТРМ212 для регулирования соотношения газ/воздух в котельных. Ничего лучшего пока никто не предложил. Неадекватность возникает, когда исполнительный механизм доходит до нижнего или верхнего упора. Скорей всего программист, написавший для этого регулятора программу, плохо разбирался в обработке интегральной составляющей. У ТРМ12 тоже есть похожие тараканы, но интеграл по ощущениям работает чуть лучше.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Поставили не один десяток ТРМ212 для регулирования соотношения газ/воздух
    А как поступали при ручном управлении через регулятор? Ведь при возврате в автоматический там что-то накапливается и выдается вредный паразитный импульс, не удается получить достаточно длинных пауз между импульсами если процесс медленный. Про то что время хода работает так, что по его интегральному окончанию импульсы больше не формируются -это вообще беспредел. Согласен с тезисом что делавшие его ПО далеки от технологических представлений о функциях регулятора.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.06.2017 в 14:12.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    А как поступали при ручном управлении через регулятор? Ведь при возврате в автоматический там что-то накапливается и выдается вредный паразитный импульс, не удается получить достаточно длинных пауз между импульсами если процесс медленный. Про то что время хода работает так, что по его интегральному окончанию импульсы больше не формируются -это вообще беспредел. Согласен с тезисом что делавшие его ПО далеки от технологических представлений о функциях регулятора.
    Для ручного управления после регулятора ставили переключатель Ручной/Автомат и кнопки "Меньше/Больше". Для борьбы со сходами регулятора с ума повесили на каждом щите памятку и проводили специальное двухчасовое обучение каждого оператора, как регулятор кнопками на его панели управления перевести в ручной режим и обратно. После этого регулятор приходит в себя. Сейчас от ТРМ212 и ТРМ12 отказались, ставим вместо них нужное количество ТРМ202 для измерений и индикации и один ПЛК с собственной программой имитации Р25. Планируем заменить всё это по возможности на ПР200. Лет 10 назад для регулирования соотношения газ/воздух использовали ТРМ151, после начала производства ТРМ212 первое время радовались ему как дети.
    Последний раз редактировалось rwg; 17.06.2017 в 20:16.

  5. #5

    По умолчанию

    Я заметил, что от конкретного образца зависит. На одном и том же объекте два разных экземпляра по разному работают. Один четко держит, другой безобразничает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r3lai Посмотреть сообщение
    Я заметил, что от конкретного образца зависит. На одном и том же объекте два разных экземпляра по разному работают. Один четко держит, другой безобразничает.
    Приборы с цифровой обработкой сигналов? С одной версией ПО? И измеряемая величина не "скачет"?
    Вы сами то верите в то, что написали?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Приборы с цифровой обработкой сигналов? С одной версией ПО? И измеряемая величина не "скачет"?
    Вы сами то верите в то, что написали?
    Нет приборы отличаются корпусом и версией ПО.

Похожие темы

  1. ТРМ 151. Ошибки регулирования. Настройка ПИД
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:25
  2. настройка пид на трм212
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 09:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 15:13
  4. настройки пид-регулирования трм212
    от Lykym в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •