Показано с 1 по 10 из 44

Тема: ПЛК110.60-М + МУ110-6У. Ступеньки на выходе МУ110-6У.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    уж не знаю что Вы там называете закрытием порта, комплит естественно не наступит если энабле будет фальш, сомневаюсь что Вам именно это советовали. Чтоб перейти в нулевой кейс, в первом кейсе нужно реализовать таймер, по истечении которого переходить к очередной записи
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    уж не знаю что Вы там называете закрытием порта, комплит естественно не наступит если энабле будет фальш, сомневаюсь что Вам именно это советовали.
    Логично, я просто делаю всё, что советуют, чтобы не было : "Я написал, Вы не сделали." Сам совет немного выше есть. Но это не суть.
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Чтоб перейти в нулевой кейс, в первом кейсе нужно реализовать таймер, по истечении которого переходить к очередной записи
    Только так и никак иначе? Т.е. это стандартное поведение в таком случае? Проверяю это сейчас.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Daedal Посмотреть сообщение
    Сам совет немного выше есть
    смысл был в том, чтоб в ФБ на вход, enable подавать положительный импульс а не держать постоянно TRUE.
    С таймером или без, не так важно, просто он бы давал постоянство в изменении сигнала, если единичные изменения проходят, значит дело не в передаче данных, а в блоке, который формирует пилу, где то там видимо проблема, поставте счетчик, который будет отлавливать знак из разницы текущей отправки от предыдущей, если счетчик начнет прибавлять на спаде или подъеме пилы, значит не верно пила формируется
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    смысл был в том, чтоб в ФБ на вход, enable подавать положительный импульс а не держать постоянно TRUE.
    С таймером или без, не так важно, просто он бы давал постоянство в изменении сигнала, если единичные изменения проходят, значит дело не в передаче данных, а в блоке, который формирует пилу, где то там видимо проблема, поставте счетчик, который будет отлавливать знак из разницы текущей отправки от предыдущей, если счетчик начнет прибавлять на спаде или подъеме пилы, значит не верно пила формируется
    Пила формируется верно, её я сразу проверил.

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 21:03
  2. ПЛК110 + МУ110-8И
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:26
  3. ПЛК110-60 + МУ110-6У
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:28