Сообщение от
Ruffian
Доброе утро. Евгений, после ваших рекомендаций пока все работает нормально, но тут возникла другая маленькая проблемка. Всякий раз после подачи питания на панель и контроллер выскакивает окно тревог, сигнализирующее низкое значение. Бит управления берется с плк. В онлайн режиме подключился к контроллеру, на вход порогового ограничителя(Limitalarm) подается сигнал(word) в пределах нормы(копируется с панели), выключаю панель-сигнал присутствует, включаю панель-сигнал на доли секунды уходит в ноль и снова появляется, но этого достаточно, чтобы сработал выход U, сигнализирующий о пониженном значении ниже порога, к которому привязан бит окна тревог. Что можно предпринять в этом случае.