Добрый день!
Вопрос новичка: Соединяю ПЛК160 с панелью ИП320. Создал конфигурацию модбаса в кодесис (панель - мастер).
Завел переменные. Кодесис мне присвоил адреса типа %QW7.5.0 и т.п.
Конфигуратор панели же требует указать регистр в какойто другой нотации, типа последовательного номера байта (или как-то иначе).
Что надо указать конфигуратору панели в поле ресистр№, чтоб он правильно читал данные из переменной с адресом %QW7.5.0, %QW7.6.0, %QW7.7.0 ?
Добрый день. Ответ приведен в FAQ:
http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/62474614
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Прочитал, но не уверен, правильно ли я понял путаное объяснение из FAQ.
Верно ли, что для указанного на скриншоте случая надо для регистра %QW7.5.0 в панели указать номер 4?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
на счет "сначала надо разместить байты" связанно с тем, что потом не надо высчитывать биты хрен знает где в середине слейва, если нужен доступ именно к битам. Просто УДОБНЕЕ. Особенно для битов аварий.
А то, что можно размещать как угодно и где угодно полностью согласен. Просто не удобно это... Это как надеть носки не снимая ботинок.
для простоты, ИП320 по умолчанию для битов аварий использует стартовый 0, ну и какой смысл это менять ? какой в этом сакральный смысл спрошу так ?
А захочется именно в середину добавить переменную, например в кучу float-ов, чтобы это просто было красиво, опять считать стартовый бит для аварий ?
Чем меньше править, тем лучше. Я все го лишь предложил один из вариантов более удобного использования. Особенно когда там целая простыня переменных.
Добрый день. Где взять описание передачи строки ASCII с ПЛК100 на ИП320? Скачать с форума архив "send_ascii-plc-panel.rar" И. Кареткина не получилось. У кого есть этот архив, прошу помочь. Моя электронка - AndreiAM1964@yandex.ru. Заранее благодарен.
Здравствуйте! Имеется панель ип320 2008-го года. Прошиваем с помощью кабеля, распайка которого указана на странице ип320. При попытке прошить с конфигуратора версии 8+ через переходник moxa uport выдает тайм-аут, ели прошивать без переходника ругается на кабель.
Вычитал на форуме, что старые панели прошиваются конфигуратором 6.5к. Не могли бы вы дать ссылку на него, пж.
Последний раз редактировалось alixx; 31.08.2017 в 01:36.
Спасибо) нашел еще вот такую ссылку, она помогла