Спасибо за ответ. Но это невозможно. Приборы установлены на оборудовании. На будущее обязательно учту ваше предложение.
Посмотрел инструкцию на ТРМ200. Вполне возможно было обойтись этим прибором, считывая показания по RS-485, но увы, не сейчас.
По поводу "...просто две линии нарисовать". В инструкции на ПР200 сказано, для того, чтобы выход выдавал сигнал 4-20мА, необходимо на него (выход) подавать сигнал fload 0-1. В свойствах аналогового выхода ПР200 нет никаких настроек , кроме как написать комментарий. Настраивается на сигнал fload 0-1 вход (выбираем в свойствах входа). Я выберу эти значения, тогда как мне обработать сигнал fload 0-1 в программе. Зависимость прямая: 0-0градусов, 1-100 градусов, мне нужно 88. Это сколько будет?
Последний раз редактировалось alesandro; 03.07.2017 в 19:26.
Хорошо, а МВ110-8А зачем? Что нельзя с ПР200 по RS485 передать всю необходимую информацию, к чему эти "городушки"?!
А с масштабированием аналогового входа проблем не вижу, хотите масштабируйте настройками входа, хотите в программе, как Вам удобнее и всегда можно отмасштабированный диапазон привести к 0 - 1, неоднократно писал об этом, как-то так:
Приведение температуры к аналоговому выходу.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2017 в 19:45.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Для Вас проблем нет, а для меня есть. Всё когда то было впервые. У меня 4-20мА подаются на AI0. С него надо подать на выход и его же использовать в программе. Если сразу на 2 входа, то входной ток резко уменьшается. У Вас задействованы 3 входа.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Пусть "городушки". Повторяю, изменить оборудование нельзя.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Передать по RS-485 нельзя, т.к. ПР200 без RS-485.
Модуль ввода аналоговых сигналов стоит более шести тысяч:
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/opisanie
а интерфейсная плата менее одной тысячи рублей:
http://www.owen.ru/catalog/pr_ip485_...plata/32678137
Это напоминает игру в поддавки, Вам самим не кажется как-то всё очень не логично, не продумано?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Наверное соответствует температуре с датчика. На дисплей ПР200 я вывел переменную "Вх. T" . То, что показывает ТРМ и то что на дисплее одинаково.