М.б., устали продираться сквозь ошибки?!
Проводить прямое измерение всегда точнее, чем выдвигать гипотезы о равенстве сопротивлений проводников. Нет?
О парафазных, синфазные операционник успешно подавляет сам.
А что это такое "параметрический смысл"?!
При предлагаемой 4-проводной схеме измерения сопротивление проводов не влияет на входное напряжение для ОУ.
"Универсальные датчики" это какие?
С встроенным нормирующим преобразователем, с унифицированным выходным сигналом и/или полевой шиной?
Если Вы об этих, то всё зависит от применяемого в них темопреобразователя.
Когда там термопара, то да, раз есть сам холодный спай (а в цепи термопары всегда есть горячий и холодный спай), значит есть и встроенная компенсация температуры холодного спая. По другому никак.
lokin , ты бы в писатели лучше пошел.
Уважаемые коллеги, прошу, уважайте друг друга и в данных разделах общайтесь по существу. Для всего остального есть раздел " Трёп"
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Модератор, скидывайте в курилку эту тему. Не засоряйте раздел.
Да, можно. Если не сильно озадачиваться точностью показаний.
А можно ли как-то подключить двухпроводный датчик к реле, рассчитанному на 3-проводную схему? Точность измерений не нужна, лишь бы реагировал на температуру, надо для тестирования схемы.
Добрый день.
Можно. Что за реле?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)