Добрый день! СП310-Slave, обмен с ПЛК304 через библитеку Овена по Modbus RTU. С регистрами все ясно. Опрашиваю биты. Использую команду 01х. Запрашиваю бит 264, кол-во битов в запросе-1. В буфере с нулевым индексом 0 или 1 бита 264. Все нормально.
Запрашиваю группу 2 (3) бита - 264 и 265 (266), в ответ в буфере с нулевым индексом приходит число соответствующее битам 264+8 бит, т.е. 33 регистр области PSB.
Все работает. Но не соответствует логике запроса.
Так должно быть?