Контроллер ПЛК323 ТЛ с завода. В чём подвох??
Контроллер ПЛК323 ТЛ с завода. В чём подвох??
Нет, конфигуратор у меня не пустой. У нас 5 контроллеров. У меня остальные 4 контроллера прошились нормально. А один отказывается связываться. Может IP не заводской стоит? Как узнать?
Попробуйте подключиться к ПЛК кабелем КС, который идет в комплекте через СОМ-порт и какой нибудь терминал, например putty.
Когда подключаетесь через putty через системный порт (кабелем КС к ком-порту ПК) , Вводите логин root, пароль enlogic.
Вводите команду ifconfig и видите актуальные сетевые настройки.
Чтобы изменить временно на нужные вам ( чтобы не менять подсеть на пк, например) можно ввести команду ifconfig eth0 ... (указываете IP нужный)
. Эти настройки будут актуальны до рестарта ПЛК.
Можно поменять временно таким образом, импортировать в Телемеханику конфигурацию с измененными сетевыми настройками, и уже там изменить стандартным способом на удобные вам.
Не хочет в терминале пароль вводить почему-то, не реагирует на ввод, что можно сделать?
Все нормально, так и должно быть, не стоит ждать здесь звездочек или каких либо других знаков. просто пароль+ENTER
Сема попахивает бредом от Инкотекса, по простой причине, транформатор может быть 5А, а может быть 10А по выходу, так что что-то тут не чисто.
Сергей0308 - только тока, так как счетчики либо 220В либо 57В (236-х на 57В кажется не бывает)