Я делал три раза, все после поиска контроллера в сети.
Один раз без "Логин", только "Создать загрузочное приложение"
Другой раз после "Логин", "Создать загрузочное приложение".
Третий, после "Логин", "Создать загрузочное приложение" и Загрузить исходный код. (не помню точно, сейчас не рядом).
В случаях 2 и 3 проект должен был сохраниться. Напишите заявку на support@owen.ru, пожалуйста.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте,
- Есть СПК207 (прошивка 3.954, пленки на экране нет). Проработал год и сбилась калибровка экрана.
1. Калибровку проводил несколько раз (пальцем, деревянным пером).
2. Менял прошивку на 5.340 калибровал 2 указанными способами. Возвращал обратно прошивку 3.954.
Результат один и тот же - сбивается калибровка и указатель в разных частях экрана по разному сбит: внизу справа - вверх и влево; вверху слева почти точно попадает; центр вправо вниз.
1.1.Это лечится?
1.2. Прибор отдавать в ремонт?
1.3. Какая приблизительно стоимость ремонта?
<br>- СПК207 (прошивка 3.954). Проработав год стал зависать (программа не менялась с декабря 2016). Зависания были зафиксированы раз в неделю. Далее каждый день (сейчас прибор сняли с производства, поставили новый с аналогичной прошивкой и программой - проблема пропала)
Пробовал менять прошивку, но при тестировании все равно начал зависать.
2.1. Прибор в ремонт/выбрасывать или можно что-то еще с ним придумать?
<br>- СПК207 (прошивка 3.954, проработал 1 месяц). Модули ввода-вывода 2шт МВ110-8А и 1шт МУ110-16Р подключены к 1 com порту. В Codesys 3.5 заведены корректно (аналогично как в предыдущих проектах).
СПК и модули ввода-вывода 220В. Подключены в сеть с большим количеством помех. Присутствует мощный частотник.
1. Начали отваливаться на длительный период времени (периоды отваливаний различные, было зафиксировано от 5 до 10 минут). Подключение модулей в Codesys через библиотеки Овен. Интервал переподключения 1 секунда.
2. Заметили что через некоторое время (разный период, от нескольких минут до суток) информация с датчиков температуры начала "скакать" +-20 градусов. "Скачки" могут быть на 1 датчике, могут на 5 датчиках быть.
1 и 2 пункт фиксируются как при работе частотника, так и когда он выключен (изначально было подозрение что он влияет так).
3.1. Что можно придумать чтобы модули ввода-вывода не отключались на длительный период времени?
3.2. Если подключить СПК и модули к бесперебойнику - уйдут помехи на датчиках?
Каков ресурс флеш памяти СПК105 для записи программы? Три раза записывал программу в память СПК (исправлял ошибки). Каков ресурс?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Напишите тестовое письмо на spk@owen.ru или мне в skype, пожалуйста - чтобы мы смогли начать поэтапно разбираться в ваших проблемах.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk