При использовании приборов МЭ110-224.1М. Однофазный мультиметр, КМС-Ф1. Контроллер-монитор сети, а именно измерение cos φ и передача его на контроллер по RS485, как определить нагрузка индуктивная или емкостная?
При использовании приборов МЭ110-224.1М. Однофазный мультиметр, КМС-Ф1. Контроллер-монитор сети, а именно измерение cos φ и передача его на контроллер по RS485, как определить нагрузка индуктивная или емкостная?
Полагаю, никак.
И не смешивайте cos φ и коэффициент мощности.
АЦП подобных приборов угол φ не измеряют, они выдают модули всех видов мощностей, напряжений, токов и все производные от них.
Последний раз редактировалось VaBo; 05.09.2017 в 20:16.
Т.е. cos φ покажет 0,72 (например), а индуктивная или емкостная неизвестно?
Мне кажется угол надо искать, не пятый конечно, а угол между векторами напряжения и тока!
Точно не уверен, наверно счётчик эл. энергии должен показать, типа Меркурий 230!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2017 в 20:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А что из ассортимента "ОВЕН" может измерить и cos φ и угол между векторами напряжения и тока
Сейчас вообще бывает сложно определить тип нагрузки. Например ЧП. Вроде на входе конденсаторы, и ток совпадает по фазе с напряжением, только имеет вид пика на вершине синусоиды напряжения. И какой тут сдвиг фаз? Вот только расчет PF и выручает...
Вообще-то на входе выпрямитель. Конденсаторы если и есть, то только в сетевом фильтре, незначительной емкости.
А конденсаторы после выпрямителя никак не могут внести сдвиг фазы тока относительно напряжения. Поскольку из сети в них ток протекает в одну сторону. Т.е. они не могут возвращать накопленную в них энергию обратно в сеть.
Да, да, Волга впадает в Каспийское море... Ой, то есть Кама впадает в Каспийское озеро!
В итоге, сдвига фаз как бы нет, энергия в сеть не возвращается, а PF < 1.
Вдогонку тестовый вопрос, - если за трансформатором характер нагрузки емкостной, то какой он будет перед тренсформатором?