    Здравствуйте, прошу помощи. Подскажите как залить проект лет пять назад написанный под конфигурацию плк110-220.60.р-м. в новый контроллер 110-220р-м02 . Подключаюсь кабелем кс14. Таргет соответствующий установил, все равно ошибка "выбранный профиль не соответствует профилю". Неужели заново переписывать программу с новым таргетом. Подскажите пжл может чего забыл, давно овенами не занимался.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engel73 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, прошу помощи. Подскажите как залить проект лет пять назад написанный под конфигурацию плк110-220.60.р-м. в новый контроллер 110-220р-м02 . Подключаюсь кабелем кс14. Таргет соответствующий установил, все равно ошибка "выбранный профиль не соответствует профилю". Неужели заново переписывать программу с новым таргетом. Подскажите пжл может чего забыл, давно овенами не занимался.
    Открываете проект, написанный для ПЛК110-220.60.Р-М. Далее в ресурсах ПЛК выбираете Настройки целевой платформы, выбираете соответствующий таргет для новой модификации ПЛК110 [M02]. После того, как таргет будет заменен, необходимо открыть Конфигурацию ПЛК и в верхней панели выбрать Дополнения -> Стандартная конфигурация. К сожалению, при таких действиях слетят переменные, присвоенные в Конфигурации, но другого способа поменять таргет для проекта нет. Алгоритм программы менять не придется.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.09.2017 в 22:43.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •