Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?
Столько, сколько позволяет стандарт RS-485. Но если опрос осуществлять через устройства в дереве проекта, то упретесь в 10 каналов. Это ограничение универсального устройства Modbus Slave в Codesys. Если использовать библиотеку, о которой я писал в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214540 , то такого ограничения Вы не увидите.