Мы проверили на тестовом проекте - у нас все выводится корректно.
Проверьте точно ли вы указали Начало и Конец. Можно попробовать начать сделать новый простой отчет - на один параметр и построить его.
Мы проверили на тестовом проекте - у нас все выводится корректно.
Проверьте точно ли вы указали Начало и Конец. Можно попробовать начать сделать новый простой отчет - на один параметр и построить его.
Спасибо.
Хочу Вас расстроить, но границы значений в новой сборке вы починили не до конца - сейчас указатели границ отображаются на индикаторе, но если поменять значение уставки в рантайме, то отметки границ не сдвигаются.
Вот пример:
Уставки.jpg
Значения В ( 9 -> 6) и ВВ (12 - 6.5) были изменены в окне управления, но указатели границ на шкале не сдвинулись и сама шкала не изменила цвет.
Мы проверили на тестовом проекте - конкретно этот контрол работает нормально, границы меняются (видео в приложении).
Есть вопросы к контролу Значение - цвет отображется некорректно. Это мы посмотрим.
Спасибо.
Пароль в ЛС.
По типизации:
В рабочем проекте кроме проблемы с ФБ ST, при нескольких запусках не отображались значения переменных для нескольких экземпляров, всё
случайным образом (проблемы исполнения только с типизацией). Иногда можно запустить проект и более десятка раз без видимых ошибок.
Также прилагаем простой тестовый проект с проявлением ошибок ФБ ST. Логи с ошибками для запусков рабочего проекта и скриншот ошибок тестового во вложении.
Подскажите решение.
хм, ну вот вам моё видео в ответ, но у меня не работает.
upd.
Что делать, если у меня после запуска проекта, проходит 1.5-2 минуты до того, как все данные пройдут и начнется корректная работа среды?
Еще вопрос - ранее у меня в журнале сообщений выдавался полный путь объекта сообщения, т.е. например "НА_101/Вибрация/Горизонтальная", теперь же, т.к. объект типизированный, то и идентифицировать насосный агрегат невозможно, теперь у меня все сообщения имеют префикс "НА_ТИП/..."
Как это можно разрешить?
Последний раз редактировалось MTven; 12.10.2017 в 08:19.
Дополню и подытожу все неполадки с которыми столкнулся:
1. Отметки границ значения в шкале не реагируют на изменения уставок.
2. Сам ФБ значение так же вылетает в максимальный аварийный предел.
3. Сообщения в журнале теперь невозможно идентифицировать по агрегату, т.к. в столбце объект теперь отсутствует наименование конкретного агрегата, а есть лишь название типизированного объекта. Не добавлять же имя агрегата в каждое сообщение, да и с системными сообщениями это не пройдет.
4. ОТЧЕТЫ! Там творится просто полнейшая вакханалия, некорректно работают все привязанные данные, если запускать отчет через мнемосхему. Если через ПКМ на изображении объекта, то хотя бы наименование и даты показывает адекватно, что не касается табличных данных. Данные в таблице не реагируют никак, хотя в трендах изменения значений фиксируются. В целом отчеты полностью неработоспособны, в моем проекте, на данный момент. Надеюсь вы откроете прилагающийся проект и сможете что-то подсказать.
5. При открытии мнемосхемы через кнопку на изображении объекта появляются полосы прокрутки, хотя если открыть через ПКМ окно открывается нормально.
6. Время запуска приложения можно увидеть во втором видео, порой это минута, порой три. Загрузку ПК можно увидеть в диспетчере задач, время появления значений так же можно увидеть и на тренде в конце видео. Так и будет происходить?
Подчеркну, что у нас горит время реализации и нам очень нужны оперативные ответы по всем вопросам, куплена лицензия на ТП, но для чего она нужна все еще не понял. Огромная просьба ответить как можно скорей.
Последний раз редактировалось MTven; 12.10.2017 в 08:19.
На вашем проекте проблема проявилась, хотя на тестовом не проявляется. Мы посмотрим в чем может быть дело.
В журнале есть возможность активировать видимость еще столбца - Экземпляр.
На загрузку экземпляров требуется время, поэтому да.
Остальные вопросы пока не смотрели.
Спасибо.
С отчетами проблема проявилась. Проявляется только с ФБ "Управление документом", мы разберемся с ней. Если открывать отчет, например через кнопку вызова, то должно быть нормально.
То есть просто вытащите объект на мнемосхему, правой кнопкой и мыши и выберите ваш отчет.
Спасибо.