Сообщение от
FoeNicks
Если все работало то тут ошибка может быть в трех местах - ПЛК - линия связи - МВ110-16ДН. Я бы сперва исключил линию связи и протестировал ПЛК и МВ110 на коротком проводе. Если они на коротком будет работать - ошибка в линии связи. Если нет - попробовать контрольный рабочий блок с другого объекта. Если тоже не заработает на коротком - то неисправен ПЛК. Если заработает - то проблема в МВ100. По линии связи, обычно ошибки в ней возникают в двух случаях: нарушена топология сети(ничего не подключали дополнительно?) либо неверно выбран провод и неправильно проложен(нужно экранированую витую пару, а если обычная лапша - то вдали от силовых, могут наводки мешать - а то и вовсе выжечь вход). При неисправности МВ110 или ПЛК - тут скорее всего будут железячные проблемы(если никто в программу не лазил, конечно).
З.Ы. Лишь бы не совсем смешно получилось - проект загрузили в ПЛК, а записать забыли. У нас так было разок, после первой перезагрузки - девственно чистый ПЛК)))))