Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
>слишком динамичная система
Наоборот, система замедленная и задвижка медленно отрабатывает и передача тепла замедленная...
Разбора нет. Температура стабильная. Вдруг открыли кран, и немедленно пошёл подмес холодной воды в теплообменник. Реакция нагреваемого контура пластинчатого теплообменника практически мгновенная, температура просела, 30-секундный привод клапана, управляемого ПИДом, неспешно отрабатывает падение температуры, всё это время в сеть поступает недогретая вода. Наконец, процесс устаканивается, температура стабилизировалась. И тут кран закрыли. Температура немедленно подскакивает градусов на 20, и ошпаренный с визгом выскакивает из душевой кабины.
Такая картина наблюдалась с ТРМ12. Автонастройка зависала на час, после чего регулятор тупил безбожно.