И снова здравствуйте.
"Через пару лет эксплуатации у любого реле из 100 штук - плохо начинает отщелкиватся (стоят в замкнутом положении постоянно)" Это из Вашего опыта?
Они у Вас вообще никогда не отключаются?
Чтобы наступила диффузия металла, контакты должны быть или сильно сжаты или на очень длительное время (десятилетия).
Бывают залипают реле от намагничивания сердечника, но это только у реле на постоянке, перещёлкивание и тут не поможет, переключают полярность подключения катушки.
А Вы уверены что в BIS-403 точно стоит релюшка? Оно щёлкает? А то судя по корпусу, если он залит, может просто симистор.
А вообще то в таких устройствах применяют БИСТАБИЛЬНОЕ реле, которое импульсом переключается из одного положения в другое. В этом случае лишнее перещёлкивание только во вред, механический износ.
Хозяин конечно барин, но по моему не тем заморочились. У нас на производстве таких проблем нет. А оборудование включенным работает месяцами. И релюшки некоторые (совершенно обычные, и в ПР, и в контроллерах и пр.) остаются включенными. И никогда не заморачивался с ПЕРЕЩЁЛКИВАНИЕМ.
С уважением.