Добрый день.
Каким может быть предельное число сетевые переменных у ПР200 ?
Добрый день.
Каким может быть предельное число сетевые переменных у ПР200 ?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
ПР200 через один порт связано с панелью, панель - Master. Через второй порт ПР200 связано с тремя ПЧВ, ПР - Master.
Последний раз редактировалось Newcomer; 14.11.2017 в 14:19.
Панель сможет работать с 64 регистрами, а для мастера сложности с большим кол-вом регистров связано с временем обмена информацией, так как каждый регистр обслуживается в выделенное ему время и это связано с временем цикла, групповые запросы пока не поддержаны, как-то так, но с 3 ПЧВ особых проблем быть не должно если не вычитывать оттуда все регистры.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий! Скажите пожалуйста могу ли я пожертвовав быстродействием расширить объем сетевых переменных? Что делать если у меня больше чем 64 регистра сетевых переменных?
Битовые переменные упаковать в маски, вещественные с плав. точкой передавать одним регистром. Так можно сократить число используемых регистров.
При большом желании, можно ещё упаковать несколько целочисленных в 1-2 регистра.
Если уже всё упаковано и регистров не хватает, перейти на ПЛК.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2022 в 12:58.
Еще можно по очереди передать, если по скорости не жмет.