Очевидо что то, что я спрошу нету, по крайней мере я не нашел, но всетаки спрошу на всякий случай, может я чего упустил.
Можно ли на ПР200 при нажатии кнопки менять переменную. В моем случае хочу использовать ESC для сброса ошибки.
Очевидо что то, что я спрошу нету, по крайней мере я не нашел, но всетаки спрошу на всякий случай, может я чего упустил.
Можно ли на ПР200 при нажатии кнопки менять переменную. В моем случае хочу использовать ESC для сброса ошибки.
Обсуждали в теме: "Событие по нажатию кнопки в ПР200"
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день. К дискретным входам ПР200 (+24В) подключены расходомеры воды (водосчетчик с герконом). Постоянно залипает геркон, если снять с линии и проверить расходомер тестером, то залипаний нет. В линии есть электромагнитные клапаны на =24В, питающиеся от общего с ПР200 блока питания. Сейчас рассматриваю вариант подключить расходомеры к аналоговым входам и выставить режим работы 0-4 кОм. Подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день. А с чего Вы решили, что геркон залипает? Может просто большая частота следования импульсов и ПР не успевает обрабатывать. Много раз уже писали про такие расходомеры и ПР.
Частота на входе максимум 200 Гц при простенькой программке и отсутствия фильтров и задержек. При усложнении программы частота ещё меньше в связи с возрастающим временем цикла.
Ток входа слишком мал для заваривания геркона.
Скорость работы аналогового входа не отличается от дискретного, мудрить не стоит.
Прикиньте лучше частоту импульсов и предоставьте программу.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Идет поток воды, работает расходомер (считает импульсы 1имп/1литр) обратили внимание, что начали отличаться показания на самом расходомере и в ПР200. Наблюдение показало что в какой то момент расходомер зависает в "включенном" состоянии и на вход ПР200 приходит постоянная 1.