    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Шунта нет. Потребляемый ток 1,25А. Обзвонил в городе все магазины которые торгуют компасами, к сожалению их нет в наличии, поэтому заказал из Москвы, недели через 2 привезут. По результатам проверки отпишусь Вам.
    Если подмагничивание происходит во время работы клапана, я бы поступил проще, без покупки компаса и ожидания пока он приедет. Нужно попробовать заэкранировать клапан от геркона, сложно сказать как не видя конструкцию, но попробовать поставить металлическую пластину между клапаном и герконом и сравнить поведение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если подмагничивание происходит во время работы клапана, я бы поступил проще, без покупки компаса и ожидания пока он приедет. Нужно попробовать заэкранировать клапан от геркона, сложно сказать как не видя конструкцию, но попробовать поставить металлическую пластину между клапаном и герконом и сравнить поведение.
    В паспорте производитель счетчиков утверждает: "п 2.4 Счетчики защищены от воздействия магнитных полей". Сначала попробую сделать как предложил Василий, проверить полярность.

Метки этой темы