maximov2009 и Василий Кашуба спасибо за подсказку. То есть я создам переменную и в комбобоксе буду менять ее состояние что и будет подключать и отключать датчик.
maximov2009 и Василий Кашуба спасибо за подсказку. То есть я создам переменную и в комбобоксе буду менять ее состояние что и будет подключать и отключать датчик.
Какой ещё комбобокс, вот ваш проект чуть переделал:
Режим_2.PNG
Мне видится, что переключать режим лучше по значению на 2 аналоговом входе, если там присутствует нормальное давление в течение некоторого времени, а не из меню!
Чуть не забыл спросить: зачем Вы верхнюю границу измерения на аналоговых входах сравняли с нолём?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2017 в 16:00.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей 0308 Спасибо за ваше решение. По поводу сравнения я вообще не настраивал вход. Схему накидал после работы . Мне нужно было понять принцип. По схеме.
Там такая идея. Вход AI1 это основной вход подачи газа на этаж больницы. Потом газ через коллектор с электромагнитными клапанами уходит к потребителям. Вход AI и контролирует давление на вводе газа на этаж. Если давление упало то аварийный сигнал для людей кто за газоснабжение отвечает. Но мы предлагаем как опцию для большей надежности системы ставить рядом с этим боксом( где стоит ПР200, блок питания , клапана и прочие ) еще и простой газовый баллон( с нужным газом) и подключаем газ на вход AI2. Теперь через меню мы подключаем вход AI2 и спокойно работаем. Если баллона нет( пока ненужен) или он на заправке то специалист отключит AI 2 от логики работы аварийных сигналов. Поэтому и важно что бы это смог сделать только специалист через меню. Поэтому и комбобокс.
Добрый день. Каждый блок обрабатывается программой, независимо от того подцеплен он или нет. Это естественно влияет на величину цикла программы.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Добрый день, уточните в каком разрезе задан вопрос, если это связано с экономией ресурсов программы и блок или макрос не предполагается использовать, то лучше конечно лишнее удалить, но думаю если их просто исключить из схемы разорвав связи то результат будет аналогичен. Если необходимо вкл/выкл логику по условию, то используйте логику, при этом даже если макрос будет выключен ресурсы он будет занимать.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Не согласен с вами.
Если макрос только на листе, и к нему нет никаких соединений, то он не обрабатывается. Это можно проверить экспериментально.
Вставляете в программу счётчик циклов за 1 сек, Безымянный.PNG и смотрите.
Как сказал инициатор вопроса отключить только выхода. А раз есть входа, цепочка должна обрабатываться, просто результат уйдёт в никуда.
Да и вообще вопрос какой то не серьёзный, зачем лишний мусор в программе, я всегда убираю лишнее при отладке. А то потом сам путаешься.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2017 в 15:46.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий посмотрите мне непонятно как сделать настройку токового выхода у ПР200-220.2.2.0 нужен эмулятор датчиков на 4-20 милиампера. Нашел на форуме задатчик 4-20 милиампера ( ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ) . Создал программку. Но в меню Прибор-Настройки Прибора нет аналогового выход. Мне необходимо соединить ПР200-220 выход токовый с ПР200-24 с токовым входом. Хочу использовать на стенде как генератор сигналов для ПР200-24.ХХХ. И второе Мне нужен симулятор датчика 0-10 БАР. Я правильно понимаю что для масштабирования входного сигнала на ПР200-24ХХХ выбираю НИЖНЯЯ граница измерения 0 а ВЕРХНЯЯ граница измерения 10