Я сам подключаю сюда только токовые датчика. Если контакт то с другой БП. Как другие не знаю.
Я сам подключаю сюда только токовые датчика. Если контакт то с другой БП. Как другие не знаю.
Спасибо! Я подозревал, что в этой жизни все гораздо проще .
Еще вопрос. Может не совсем в эту тему. Аналоговые датчики Arduino к ПРХХХ никто не подключал? Меня, в частности, интересуют датчики Ph и Ec (к примеру: http://iarduino.ru/shop/Sensory-Datc...i-rn-metr.html). У них выход 0-5 V. Т.е. получается, что их можно напрямую подключить к аналоговым входам ПРХХХ?
Добрый день. Подключить можно напрямую. Arduino это развивающий детский конструктор, для промышленной автоматики его никто не использует. А промышленные датчики обычно имеют стандартные на сегодняшний день аналоговые сигналы 0-10В и 4-20мА. Под них и заточены аналоговые входа контроллеров.
Так что на побаловаться можете, а для производства, я бы не рекомендовал.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо.
Мне не совсем для промышленной автоматизации. Скорее для личного пользования в проекте типа "умная теплица". Промышленные датчики да, конечно проще, но стоят они совершенно негуманно по сравнению с тем же arduino. Если кто-то сможет показать бюджетное промышленное решение по датчикам ph и Ec для ПР, я буду чрезвычайно признателен.
К ПР 114 или ПР 200 подключайте. Будете иметь половину диапазона.
И на всякий случай дублируйте их: возьмите ещё один комплект в другое время у другого продавца из другой партии ( это для того, чтобы можно было детектировать деградацию или выход из строя одного датчика, хз какое у них качество...
Спасибо.
В том же Китае полно преобразователей 0-5 В в 0,4-20 мА, (https://www.ebay.com/itm/Voltage-to-...-/272593999923). Поэтому, теоретически, доступен весь диапазон. Только учитывая количество преобразований сигнала, боюсь, в результате я получу кислотность/кондуктивность в каких-то попугаях, а не в ph/mS. Словом, пока думаю. Скорее все же поставлю промышленные датчики, но китайские .
Еще вопрос к уважаемой публике. Организовываю я сейчас бесперебойное питание для ПР. Заявленное время переключения ИБП с сети на аккумулятор и обратно от 5 до 25 мс (у кого-то меньше, у кого-то больше). Если взять самое большое возможное время переключения, к примеру, 25 мс, ПР успеет за эти миллисекунды обесточиться? Вообще, есть какие-то сведения на тему максимально возможного времени перерыва в подаче питания на ПР? Да, не знаю, имеет это значение или нет, но ПР у меня 24 В, запитано от блока питания.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 30.11.2017 в 18:06.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Всем большое спасибо за ответы!