Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
В общем как в анекдоте про программиста на стрельбище .

Тут вопрос в том, что ПМ210 это ОВЕН и 8А это ОВЕН, а вместе они не работают. У меня связка ПМ210 + ПР200 и не работает. Возможно что-то не так в ПМ210, возможно в ПР200. Но, насколько я помню, ПР200 работал слейвом с проверкой четности, не на актуальной (последней) прошивке ПР200. Но вопрос в том, что если OwenCloud+OwenПМ210+OwenПР200 не работает в 2/3 случаев... насколько ПМ210 будет работоспособен с прочим не Owen оборудованием.

Конфигурация работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8N1)->ПР200(slave = 115200/8N1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8Е1)->ПР200(slave = 115200/8Е1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8О1)->ПР200(slave = 115200/8О1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).

Чтояделаюнетак?
Добрый день. Мы еще раз протестировали информацию от Вас, и к сожалению, должны сообщить, что функция контроля четности в ПМ210 в данный момент работает некорректно. Это связано с особенностями используемых компонент. В ближайшем обновлении прошивки данная проблема будет устранена.