Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Энергонезависимая память СП-270?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от solution1982 Посмотреть сообщение
    ....
    Скажите пожалуйста, что я делаю не так. Нужно, чтобы значение хранилось в памяти панели.
    Все делаете правильно. Только новое значение сохраняется в памяти через 2-3 минуты после изменения. Поэтому, просто необходимо подождать...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Все делаете правильно. Только новое значение сохраняется в памяти через 2-3 минуты после изменения. Поэтому, просто необходимо подождать...
    А где в течении этих 2-3 минут хранятся данные, в оперативке панели или в оперативном буфере самой флэш памяти? От чего зависит 2 или 3 минуты?
    Вацис

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vatsis Посмотреть сообщение
    А где в течении этих 2-3 минут хранятся данные, в оперативке панели или в оперативном буфере самой флэш памяти? От чего зависит 2 или 3 минуты?
    Данные хранятся в буфере флэша. Время зависит от загрузки панели. Настройки нигде не предусмотренны.

  4. #4

    По умолчанию

    Я так и знал. Если можно отразите это в следующей версии мануала на панель. Большое спасибо за помощь.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •