Таки да , я вернулся к теме годовой давности о перемешивании данных при записи файлов на usb. Во вложении проект для ПЛК110-30М[M02], буферный массив данных логируется с периодом 10секунд , запись на usb в файл Data_log.csv выполняется при заполнении 7го элемента (счет от 0), запись событий в файл Alarm_log.csv производится вручную кнопкой в визуализации. При записи файла Alarm_log.csv в него попадают данные из Data_log.csv. Образцы файлов также прикладываю.
Думал может в обновленной прошивке исправилось, ан нет.
Да,еще... господин Филоненко, на сайте фирмы Овен, в которой вы работаете, в примере для архивирования на USB вообще период записи 1секунда. В подборке нет библиотеки OwenLibUsbSerial.lib , в подборке библиотек Овен для ПЛК110/160 нет библиотек для асинхронной работы с файлами.
В описании к примеру не указано, что проверка наличия флэшки Обязательна!!! При записи на отсутствующую флэшку ПЛК глючит и перезагружается.
Г-н Филоненко я желаю вам взять подряд на изготовление какого-нибудь прибора(научного или не очень) для Лукойла,Газпрома,или Роснефти. Может быть они вас научат работать, а вы уж с коллегами поработаете.