Добрый день. Имеется ли пример реализации пид-регулятора температуры как у ТРМ-32 с ГВС?
Добрый день. Имеется ли пример реализации пид-регулятора температуры как у ТРМ-32 с ГВС?
Умею. Потому и спрашиваю. Прежде чем задать вопрос я посмотрел тему, но у меня возникли сомнения по поводу соответствия данных вариантов под мою задачу. По-этому я и спросил.
Приветствую коллеги! Подскажите пожалуйста, проект ПИД регулятора от Алексея Геннадьевича можно использовать для датчика давления? В частотном приводе нет регулятора. В чем разница регуляторов для нагревателей?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сколько не делал проектов, всегда ставил ПИД из OL, никто не жаловался, автонастройкой в основном не пользовался, так как для этого необходим реальный объект, поэтому подбор коэффициентов всегда оставлял за наладчиком, но не так давно делал проверку автонастройки на эмуляторе печи с последующей проверкой регулирования, так же все норм, проверял по двум каналам, аналоговый на твердотельное реле с плавной регулировкой 0-10В, и на твердотельное реле с режимом ON/OFF через ШИМ заданная величина поддерживается в обоих случаях. С давлением проблем тоже быть не должно.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
В качестве демонстрации:
1 рис. процесс автонастройки:
красная линия- заданная температура 90°С
зеленая-текущая температура с датчика 50M
синий-выход ПИД регулятора на AO1 (0-100)
белый-конец автонастройки
2 рис. поддержание заданной температуры:
красная линия- заданная температура 90°С
зеленая-текущая температура с датчика 50M
синий-выход ПИД регулятора на AO1 (0-100)->0-1.0 на AO1
желтый -ШИМ сигнал на ТТР (0-100)->0-1.0 на AO1
через время заданная температура изменилась с 90°С на 100°С.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ