Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
Схематично было бы понятней, но я вас понял, наверное есть уже действующая обвязка схемы и вам приходится под неё плясать.
Укажите биты в панели что нужно переключать попробую что можно написать.
пришлось немного перелопатить конфигурацию панели, но тем не менее...
биты сигналов с переключателей местного/дистанционного управления на шкафу управления, принимаемые на модуль ввода, в регистрах панели - PSW300.08-PSW300.11. сигнал приходит с положения ключей "дистанционное".
регистры панели, записываемые панелью в модуль дискретного вывода при "дистанционном" включения "автоматического" управления - PSW350-PSW353.
как бы, электрически дистанционное автоматическое управление блокируется переводом ключа "местное/дистанционное" в положение "местное", но необходимо исключить автоматическое включение насосов при переходе из "местного" в "дистанционное", если ранее с панели было включено "автоматическое" управление.
логически вроде всё понятно, что регистрам 350-353 должно присваиваться значение 0 в случае отсутствия битов 300.08-300.11, но на практике всё иначе. получалось даже так, что 0 выставлялся в регистры и не принимал больше никакие другие значения при переводе ключей в положение "дистанционное".