установил ПМ210 с ПР210. Отработал месяца 3. Часто теряет связь. иногда на весь день. Объект удален на 450 км. Через 3 месяца приехал на обслуживание и обнаружил следующее:
Индикатор GSM горит все 4. установлена внешняя антенна.
Загорается индикатор неисправности. При этом связь с сервером пропадает. Оператор Megafon
удалил все переменные, оставил одну. Все то же самое. При восстановлении связи с сервером данные с датчика температуры проходят.
Что делать? прошивка? как менять?
[QUOTE=Евгений Багаев;269111]Уточните, пожалуйста, индикаторы GSM постоянно светятся или мигают? Авария при этом светится индикаторы GSM и Авария горят постоянно. Удалил2018-02-06 13-05-28.JPG все регистры. Оставил один. Разницы нет.
Последний раз редактировалось Evdoc; 12.02.2018 в 14:14.
Подскажите, каким образом можно уменьшить трафик? За 12 дней 75 Мб с каждого шлюза, многовато для GPRS...
Daemon_22 увеличить период опроса незначительных параметров.
больше 300с. не дает выставлять
бардак, зачем постоянно читать например настроечные параметры ????
Всем привет.
Вышла новая версия прошивки для ПМ210.
Прошивка прошла первый круг тестирования.
Сейчас проходит повторный прогон.
Что нового
- Поддержка режимов 8E1 и 8O1 (спасибо lara197a, что нашёл баг)
- уменьшили время реконнекта при неудачном подключении GPRS
- исправили ошибку USART, мешающую корректной авторизации
- добавили поддержку реконнекта к серверу без задержки
- добавили режим отслеживания готовности модуля к обмену
- добавили "мягкую перезагрузку" GSM модуля
- изменили механизм очистки буфера RS
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 02.04.2018 в 14:39. Причина: Поправил содержимое архива. Спасибо e.filatov